계장기술(PROCON)

기술정보 공정 안전 운전을 위한 Alarm 관리 시스템(AMS, Alarm Management System) (최종)

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 151회 작성일 24-08-14 16:09

본문

b7c840647037ce2c991d8afc144a8792_1723619101_7015.png
16. iPAMS 기능

iPAMS에는 여러 Modules이 있으며, Modules별 기능은 다음과 같다.
1) iPAMS-Collector
•Alarm과 운전자 변경 사항을 자동으로 수집, 저장, Summary
•EXCEL/VBA/VB 등에서 활용 및 분석 용이
•분석 및 관리 Module로 확장 용이
•주요 Alarm에 대한 e-mail 또는 SMS(문자 메시지) 지원

2) Pilogger(초고속 운전 데이터 수집/저장/관리)
•빠른 반응의 공정 또는 설비의 문제 원인 분석을 위해 기존 Alarm 시스템으로는 먼저 발생한 Alarm을 파악하기 어려운 부분에 적용
•공정 문제, 설비 문제 및 Shutdown 원인 분석에 가장 강력한 방법 제공
•0.5초 또는 0.1초 같은 빠른 Scan Rate(mSEC)의 운전 데이터 처리(OPC 통신)
•데이터를 48시간 이상 저장
•적용 사례
- Shutdown 원인 감지
- Compressors
- Turbines
- Pumps
- Mechanical extruders
- 회전 기계
- First Out 감지
또한 공정/제어 문제 분석, 운전 개선을 위한 정보로 사용한다.

b7c840647037ce2c991d8afc144a8792_1723619197_0868.png
3) iPAMS-Analysis
비효율적인 Alarm을 분석하여 불필요한 Alarm 발생을 줄이고, 적절한 Alarm 지정값을 분석 및 조정하여
운전자의 부하를 줄인다.
중복, 종속, Cluster, Frequency, Chattering, Duration, Sequence, Alarm/운전자 변경의 상호 관계,
무시한 Alarm, Alarm 설정치 변경 이력, PV/Alarm의 상호 개연성, Alarm/시간/운전조별 상관관계 분석 등
유용한 Tool을 제공한다
b7c840647037ce2c991d8afc144a8792_1723619223_3809.png        b7c840647037ce2c991d8afc144a8792_1723619270_4427.png

4) Alarm Manager
•Alarm의 Master 데이터베이스를 구성하며, Alarm 관련 Maintenance 기능 제공
•데이터베이스 : Tag, Parameter, Unit, Engineer Unit, Description, Design Value, Priority, Point Type, Enabled Status, Designer, Reason for Change, Data Modified
•Maintenance : 원인, 조치, 확인, Alarm을 무시하였을 때 결과, 관련 값, Comments
•DCS Alarm 구성 값을 직접 가져와 데이터베이스를 구성하고, DCS Alarm 값과 데이터베이스 값을 비교해 Report

5) Alarm Assistant
•Alarm 시스템의 운전자 화면
•Alarm Summary / Trend / Tree. 원인, 무시, 기대 반응
•새로운 우선순위 – Environmental, System, Control, General

6) Standing Alarm(No Return Alarm Display)
Standing Alarm뿐 아니라, 지정한 시간 내에 Return으로 복귀되지 않은 Alarm에 대해 오퍼레이터가 조치하도록 다시 경보를 울린다.

b7c840647037ce2c991d8afc144a8792_1723619304_5536.png
7) No Action Alarm(Ignored Alarm)
•Alarm 발생 이후 정해진 시간 동안 Operator가 어떤 조치도 하지 않는 Alarm 감지
•Alarm 발생 후 1분 동안 Operator Action이 없을 경우 해당 Alarm을 창에 표시함
•iPAMS-Analysis Configuration : Unit / Tag / Alarm Type / 지정 시간

8) Alarm Enable / Disable
•Disables Alarm Monitoring
•Alarm Disable / Inhibit List
•공정 보수 및 계기 교체 등의 이유로 일시적 중지한 Alarm Display

b7c840647037ce2c991d8afc144a8792_1723619356_6602.png
9) Priority
•Priority별 Alarm Monitoring     •Alarm 우선순위별 Display
•운전 중 발생한 주요 Alarm 중 Alarm 우선순위별로 감시

b7c840647037ce2c991d8afc144a8792_1723619379_6129.png

iPAMS에는 Alarm 관리 및 최적화에 적합한 다양한 Modules 및 기능으로 Alarm 현황을 분석하고, 적중률과 운전 능력을 향상시켜 공정 사고 방지에 활용할 수 있다.
 